28 мар 2012, 09:48 Re: Прокладка кабелей по колонам В производственном корпусе по периметру возле стен через 6 метров стоят колоны. Колоны железобетонные. Как в таких условиях выполнять прокладку кабелей? Лоток ведь должен на чем-то держаться, а их длина всего 2,5м. А если по стенам, то получается сложная трасса, много поворотов. Возьмите лестничный... |
Рейтинг:25
|
|
Сергей |
22 май 2012, 17:20 Re: Выбор сечения кабеля 10кВ Не дожидаясь вопроса, откуда взять значение коэффициента С, приведу данные из указаний по расчету электрических сетей |
Рейтинг:25
|
|
DeepPit |
15 июл 2012, 11:37 Помогите подобрать автомат для офиса Всем привет. Вопрос такой: нужно повесить автоматы в офисе, в принципе, ничего сложного,потребление у них вполне стандартное. Есть поставщик электрооборудования , с которым работаю не первый день уже, менять их ни на кого не хотелось бы, но изменился ассортимент и не очень понятно теперь, что именно... |
Рейтинг:25
|
|
АндрейНАФ |
21 июл 2012, 19:11 Re: Запас автоматического выключателя Если автомат установлен в щитке, то в зависимости от IP нужно будет дополнительно снижать номинальный ток. По информации Белэлектромонтажа 10% - для IP31, 20% - для IP 44/ Это связано с ухудшением условий охлаждения |
Рейтинг:25
|
|
vakkr |
30 авг 2012, 09:47 Re: Продам маршрутизатор RTR-512 Не могу дозвониться никак до вас. Может другой номер дадите? Цена окончательна? До 21 скинешь? |
Рейтинг:25
|
|
Сергей |
01 дек 2012, 12:21 Re: ИБП на 380В малой мощности, где взять? Можете посмотреть продукцию завода Инвертор, что в Оренбурге, там есть на 5 кВА. http://www.sbp-invertor.ru/content/view/594/110/ А уточните, пожалуйста, категория надежности электроснабжения для топочной - особая группа первой категории, или достаточно первой. |
Рейтинг:25
|
|
Сергей |
14 дек 2012, 17:07 Re: КЛ-0,4кВ Доброе время суток. Подскажите как выполнить проект кл 0,4кВ пристроенного помещения. Помещение относиться к 3 категории (около 20 кВт), а системы дымоудаления к 1 категории (около 25 кВТ). Есть Ту на 80 квт от одной ТП 10/0,4. До нее около 160 м. Как выполниить, с чего начать? Есть у кого-нить тип... |
Рейтинг:25
|
|
Technor |
17 дек 2012, 13:07 Re: Маркировка взрывозащиты светильников Помогите!!!!! Если в маркировке взрывозащиты светильника стоит подгруппа II, а категория (А,В,С) не указана что это значит? К примеру: 2ExnAIIT6 . Очень жду ответа Елена, В приложенных файлах классификация взрывоопасных зон. С уважением, Кирилл Пономарев Technor - производитель взрывозащищенного об... |
Рейтинг:25
|
|
ricolaer |
25 дек 2012, 08:27 Подключение реле? Дано: 1.Автоматический выключатель с независимым расцепителем ВА 04-36-341810-20 УХЛ3 2. Максимальное токовое реле РЭ 13-2У3; 121325321; ЧЭА3; ~220В 3. Промежуточное реле РП 25 УХЛ4 4. Рубильник ВР 32-37 с путевым выключателем. Задача: подключить расцепитель к реле тока, из автомата торчат желтый, с... |
Рейтинг:25
|
|
Сергей |
29 дек 2012, 07:29 Re: Расчет тепловыделений от трансформатора ТМ 2500кВА
Alex писал(а): Помогите рассчитать тепловыделения от масляного трансформатора ТМ 2500кВА. Может у кого-нибудь имеется методика расчета? При полной загрузке - 2 % от мощности трансформатора. 2500*0,02=25 кВт. можно посчитать так Р=Рхх+Sн/Sрасч.*Pкз, думаю большой разницы не будет. |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
08 янв 2013, 16:24 Re: Помогите с однолинейной схемой Добрый день. Работаю с электромонтажниками(бригадир). Заказчик просит однолинейную схему щита. Какими простыми программами можно это сделать? Или хотя бы какими программами, может разберусь. AutoCAD можно использовать. Иногда Visio используют, но очень редко. Это то что можно найти бесплатно в инте... |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
11 янв 2013, 05:13 Re: Меркурий 230 электронный Здравствуйте Уважаемые! Интересует следующий вопрос:счетчик двухтарифный электронный Меркурий 230 (точную конфигурацию сейчас не могу написать чуть позже) но надеюсь это не так важно. Вообщем не знаю как снять правильно показания - на дисплее одни сменяются на другие, не знаю какие писать сбыту.) С... |
Рейтинг:25
|
|
Сергей |
11 янв 2013, 05:41 Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ Скажите пожалуйста, как оказывает влияние магнитное поле ВЛ 110кВ на смещение нейтрали ВЛ 10кВ при параллельном следовании посмотрите здесь http://www.elsi.ru/pub/archive_2008/10.pdf и здесь http://ciu.nstu.ru/nich_portal/disser_files/34429_1231923593.pdf , больше тоже ничего не нашел, хотя ПУЭ п.2... |
Рейтинг:25
|
|
Сергей |
16 янв 2013, 02:45 Re: Что такое номинальная отключающая способность автомата Здравствуйте. объясните пожалуйста, что такое номинальная и максимальная отключающая способность автоматического выключателя. и почему она указана в килоамперах. какой автомат выбирать? Заранее спасибо. Номинальная отключающая способность - это то же что и предельная коммутационная способность (ПКС... |
Рейтинг:25
|
|
Сергей |
16 янв 2013, 02:59 Re: Подвод кабеля в офисный центр Здравствуйте,господа инженеры. Подскажите пожалуйста,мне было дано задание осуществить ввод в здание силового кабеля.Честно признаюсь никогда раньше такого не делал.Только в универе в курсачах. Подскажите, что мне нужно учесть!? Слышал проектные организации говорили, что защиту на КТП должны предос... |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
16 янв 2013, 05:22 Re: Подвод кабеля в офисный центр Здравствуйте,господа инженеры. Подскажите пожалуйста,мне было дано задание осуществить ввод в здание силового кабеля.Честно признаюсь никогда раньше такого не делал.Только в универе в курсачах. Подскажите, что мне нужно учесть!? Слышал проектные организации говорили, что защиту на КТП должны предос... |
Рейтинг:25
|
|
Сергей |
16 янв 2013, 13:09 Re: Заземление емкости с воздухом КИП Я думаю как для молниезащиты необходимо сделать заземление. Сам такое никогда не делал. Если есть сомнения лучше на порядок улучшить сопротивление. А у меня встречный вопрос. А в каком документе написано про 100 Ом для статического электричества? Под молниезащиту не попадает, да и не регламентирует... |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
05 фев 2013, 11:12 Re: Подвод кабеля в офисный центр Михаил, надеюсь вы не обидетесь, если я вам отвечу :) У вас на схеме двухсекционное ВРУ или ВРУ с двумя панялями. Такое ВРУ ставят для второй категории. Нагрузку распределяют равномерно на две секции. Между секциями стоит перекидной рубильник. В нормально режиме между секцими отсутствует связь, кажд... |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
05 фев 2013, 11:32 Re: Подвод кабеля в офисный центр Спасибо огромное, я так рад, что есть добрые люди, которые готовы помочь!) В принципе пока всё понятно)) вот те схемы, над которыми ломаю голову! Спасибо что объяснили про аварийный режим! всё сразу стало понятно)))) а про две секции шин, я правильно понял, что общую нагрузку делим пополам, и подкл... |
Рейтинг:25
|
|
Сергей |
07 фев 2013, 15:30 Re: Подвод кабеля в офисный центр Я дико извинияюсь, я понимаю что уже достал тут всех, но не могли бы мне Вы ещё чуть чуть помочь! Мне задали мощность общую 385 кВт. Я посчитал оттуда ток 689А. Прокладываю от подстанции 2 ввода (по 2 кабеля на ввод 5Х120-медь)! Делаю всё как Вы сказали,разбил нагрузку пополам. Пытаюсь найти в инет... |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
07 фев 2013, 15:47 Re: Подвод кабеля в офисный центр Я дико извинияюсь, я понимаю что уже достал тут всех, но не могли бы мне Вы ещё чуть чуть помочь! Мне задали мощность общую 385 кВт. Я посчитал оттуда ток 689А. Прокладываю от подстанции 2 ввода (по 2 кабеля на ввод 5Х120-медь)! Делаю всё как Вы сказали,разбил нагрузку пополам. Пытаюсь найти в инет... |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
08 фев 2013, 05:23 Re: Подвод кабеля в офисный центр Доброго времени суток, уважаемые коллеги.Сразу хотел попросить прощения за схемы которые я выложил, если честно я их нашел в инете и пытался из них склеить свою, и в целом понять как устроено электроснабжение от подстанции до ВРУ.Дело в том что категория офисного центра само собой вторая, но заказч... |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
11 фев 2013, 11:58 ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ» Вопросы защиты от грозовых перенапряжений ВЛ и ВЛИ в действующих нормативных документах отражены неудовлетворительно, что вызывает массу вопросов при строительстве указанных объектов. Под ВЛ согласно указаниям ... |
Рейтинг:25
|
|
Михаил1989 |
12 фев 2013, 22:09 Re: Помогите с однолинейной схемой Если надо могу типовые схемки скинуть. Как в автокаде так и визио. Пиши в личку))) |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
20 фев 2013, 07:37 Re: Переделка проекта. Содержание письма Добрый день. Подскажите примерное содержание письма на переделку проекта уличного освещения. По проекту надо установить два столба, я предложил разместить два накладных светильника на фасад. Проектанты сказали написать письмо. Помогите примерное содержание письма. Заранее благодарен. Нужно написать... |
|
|
|