Заголовок сообщения: Светильники для аварийного освещения
Добавлено: 13 дек 2022, 08:20
Зарегистрирован: 13 дек 2022, 07:38 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Помогите разобраться! На данный момент проектирую электроснабжение многоквартирного жилого дома, по МОПам всегда делал рабочее и аварийное освещение, чередовал светильники одного производителя и той же марки: один светильник рабочий, следующий - аварийный. Светильники аварийного освещения запитываются по первой категории ( ВРУ с АВР, далее щит ав.освещения, далее групповые линии ав.освещения ), везде кабель FRLS. Светильники аварийного и рабочего освещения использовал одной марки без БАПов, также использовал СУВы постоянного действия с аккумами на 1 час над выходами, в местах поворотов, длинных коридорах и т.п. ( все в соответствии с требованиями норм ). Никогда не было замечаний по светильникам и все шло хорошо, пока не прочитал СП 439.1325800.2018, где п.5.1.2 гласит : Светильники, используемые для эвакуационного освещения, должны соответствовать ГОСТ IEC 60598-2-22 и тут начались проблемы с самим собой))). Частенько ставлю продукцию ИЕК и прочую китайскую дешевую продукцию ( заказчик всегда хочет максимальной экономии ), а в ИЕК этому Госту ( имеется сертификат соответствия ) соответствуют только СУВы, остальные светильники типа ДВО ( светодиодные квадратные панели ) и прочие круглые светильники для ЖКХ не соответствуют. Изначально увидел, что есть перечень ТР ТС 004/2011, куда ранее входил данный ГОСТ IEC 60598-2-22, сейчас не нашел, и с тех пор начал запрашивать на эвакуационные светильники сертификат соответствия этому ТР ТС 004/2011 и у всех эти сертификаты имелись, но недавно обнаружил, что если на светильник есть этот сертификат соответствия ТР ТС 004/2011, то это еще не означает, что светильник соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-22, так как продукция может соответствовать только части нормативов, указанных в этом ТР ТС ( имеются свои коды соответствия ), т.е. логически пришел к выводу, что для светильников аварийного освещения ( светильники для эвакуации ) необходим отдельный сертификат соответствия ГОСТ IEC 60598-2-22, а этот сертификат делают обычно только на светильники с аккумуляторами. Итак вопрос : могу ли я использовать светильники одной марки как для рабочего, так и для аварийного освещения, если на эти светильники нет сертификата соответствия ГОСТ IEC 60598-2-22?
Заголовок сообщения: Re: Светильники для аварийного освещения
Добавлено: 13 дек 2022, 09:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
zaiger писал(а):
Помогите разобраться! На данный момент проектирую электроснабжение многоквартирного жилого дома, по МОПам всегда делал рабочее и аварийное освещение, чередовал светильники одного производителя и той же марки: один светильник рабочий, следующий - аварийный. Светильники аварийного освещения запитываются по первой категории ( ВРУ с АВР, далее щит ав.освещения, далее групповые линии ав.освещения ), везде кабель FRLS. Светильники аварийного и рабочего освещения использовал одной марки без БАПов, также использовал СУВы постоянного действия с аккумами на 1 час над выходами, в местах поворотов, длинных коридорах и т.п. ( все в соответствии с требованиями норм ). Никогда не было замечаний по светильникам и все шло хорошо, пока не прочитал СП 439.1325800.2018, где п.5.1.2 гласит : Светильники, используемые для эвакуационного освещения, должны соответствовать ГОСТ IEC 60598-2-22 и тут начались проблемы с самим собой))). Частенько ставлю продукцию ИЕК и прочую китайскую дешевую продукцию ( заказчик всегда хочет максимальной экономии ), а в ИЕК этому Госту ( имеется сертификат соответствия ) соответствуют только СУВы, остальные светильники типа ДВО ( светодиодные квадратные панели ) и прочие круглые светильники для ЖКХ не соответствуют. Изначально увидел, что есть перечень ТР ТС 004/2011, куда ранее входил данный ГОСТ IEC 60598-2-22, сейчас не нашел, и с тех пор начал запрашивать на эвакуационные светильники сертификат соответствия этому ТР ТС 004/2011 и у всех эти сертификаты имелись, но недавно обнаружил, что если на светильник есть этот сертификат соответствия ТР ТС 004/2011, то это еще не означает, что светильник соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-22, так как продукция может соответствовать только части нормативов, указанных в этом ТР ТС ( имеются свои коды соответствия ), т.е. логически пришел к выводу, что для светильников аварийного освещения ( светильники для эвакуации ) необходим отдельный сертификат соответствия ГОСТ IEC 60598-2-22, а этот сертификат делают обычно только на светильники с аккумуляторами. Итак вопрос : могу ли я использовать светильники одной марки как для рабочего, так и для аварийного освещения, если на эти светильники нет сертификата соответствия ГОСТ IEC 60598-2-22?
Может суть в том, что на аварийные светильники, которые питаются на первой категории не требуется сертификат. Я о таких проблемах не слышал.
Заголовок сообщения: Re: Светильники для аварийного освещения
Добавлено: 13 дек 2022, 11:23
Зарегистрирован: 13 дек 2022, 07:38 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
В СП 256.1325800.2016 5.1.4 ...... Светильники для аварийного эвакуационного освещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-22.. И здесь ссылка на этот ГОСТ, но разъяснений о какой-то особой группе светильников, которые должны соответствовать этому ГОСТу - нет, следовательно все светильники эвакуационного освещения попадают сюда...Боюсь просто,что сейчас закрою на эту проблему глаза, а потом как заказчик предъявит за несоответствие данных светильников и будет беда...Куда можно написать, чтобы получить ответ эксперта по данному вопросу?
Заголовок сообщения: Re: Светильники для аварийного освещения
Добавлено: 13 дек 2022, 13:42
Зарегистрирован: 13 дек 2022, 07:38 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Пришлось по данному вопросу обратиться к бывшему эксперту ЦЛАТИ из Новосибирска ( ЦЛАТИ летом этого года сократили из-за "ненадобности", что очень печально ) , если очень кратко, то ее ответ был таков : светильники для аварийного освещения должны действительно соответствовать ГОСТ IEC 60598-2-22, а какие они будут на аккумуляторах или без них - решать проектировщику. У производителя световые технологии - огромный перечень продукции, который соответствует этому госту, раньше такого не замечал, видимо вовремя подсуетились...
За это сообщение автора zaiger поблагодарил: k-igor (13 дек 2022, 16:29)
Заголовок сообщения: Re: Светильники для аварийного освещения
Добавлено: 07 янв 2023, 20:06
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Цитата:
Итак вопрос : могу ли я использовать светильники одной марки как для рабочего, так и для аварийного освещения, если на эти светильники нет сертификата соответствия ГОСТ IEC 60598-2-22?
Во второй раз слышу про эту проблему, но в связи с болезнью не могу прочитать документ и понять - что там за требования в этом госте, почему им так кошмарят? Что там за требования такие? Или просто смущает отсутствие сертификата?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения