Заголовок сообщения: Необходимость в Молниезащите. Когда не делать молниезащиту.
Добавлено: 15 июл 2022, 01:59
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Не нашел конкретного ответа на вопрос: "Когда не нужна молниезащита?".
Единственный полезный ответ от zandz.com: "Для оценки необходимости молниезащиты следует в первую очередь обратиться к РД 34.21.122-87. Потребность в молниезащите оценивается на основании параметров проектируемого здания и уровня грозовой активности в данной местности. Если молниезащита согласно РД 34.21.122-87 не нужна, проверьте, не относится ли проектируемое сооружение к специальным объектам согласно СО 153-34.21.122-2003. В том случае, если объект относится к категории специальных, с большой вероятностью молниезащита для него все же потребуется."
Я так понимаю. Сначала смотрим в РД 34.21.122-87 на таблицу 1. Если у нас здание подходит под описание в столбце "Здания и сооружения", то смотрим в остальные столбцы. А если такого типа здания нет, тогда нашему зданию не требуется молниезащита по РД 34.21.122-87. Я правильно понял? После смотрим в СО 153-34.21.122-2003 - если здание специальное, то делаем молниезащиту обязательно. Если обычное - то делаем по желанию заказчика.
Просто у меня объект школа, h~13м, на расстоянии 400м жилые дома h~15м и труба h~15м. Категория огнестойкости II. т.е. в РД 34.21.122-87 в таблице 1. Ничего нет. А по СО 153-34.21.122-2003 здание обычное.
Заголовок сообщения: Re: Необходимость в Молниезащите. Когда не делать молниезащи
Добавлено: 15 июл 2022, 17:33
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Не нашел конкретного ответа на вопрос: "Когда не нужна молниезащита?".
Единственный полезный ответ от zandz.com: "Для оценки необходимости молниезащиты следует в первую очередь обратиться к РД 34.21.122-87. Потребность в молниезащите оценивается на основании параметров проектируемого здания и уровня грозовой активности в данной местности. Если молниезащита согласно РД 34.21.122-87 не нужна, проверьте, не относится ли проектируемое сооружение к специальным объектам согласно СО 153-34.21.122-2003. В том случае, если объект относится к категории специальных, с большой вероятностью молниезащита для него все же потребуется."
Я так понимаю. Сначала смотрим в РД 34.21.122-87 на таблицу 1. Если у нас здание подходит под описание в столбце "Здания и сооружения", то смотрим в остальные столбцы. А если такого типа здания нет, тогда нашему зданию не требуется молниезащита по РД 34.21.122-87. Я правильно понял? После смотрим в СО 153-34.21.122-2003 - если здание специальное, то делаем молниезащиту обязательно. Если обычное - то делаем по желанию заказчика.
Просто у меня объект школа, h~13м, на расстоянии 400м жилые дома h~15м и труба h~15м. Категория огнестойкости II. т.е. в РД 34.21.122-87 в таблице 1. Ничего нет. А по СО 153-34.21.122-2003 здание обычное.
Если бы была категория огнестойкости III - то однозначно нужно было бы делать. (п.15 таблицы) Я склоняюсь к тому, что лучше сделать.