Заголовок сообщения: Одна магистраль для офисных потребителей и автостоянки
Добавлено: 12 янв 2023, 08:49
Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19 Сообщений: 32 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, такой вопрос. Я сделал проект электроснабжения офисного здания, где на первом этаже находится парковка. У меня идет магистраль от 1 до 5 этажа. С 2 по 5 это обычные офисные этажные щитки, а на 1 этаже щит автопарковки( освещение + дренажные насосы) Заказчик выставил замечание, что так делать (подключать офисных потребителей черезе автостоянку) нельзя, у автостоянки должен быть свой стояк.
Вопрос: прав ли заказчик? (он ни на что не сослался, просто так не делают) П.С. по сути я же не подключаю через автостоянку, щит Авто также присоединяется к общему стояку.
Заголовок сообщения: Re: Одна магистраль для офисных потребителей и автостоянки
Добавлено: 12 янв 2023, 12:11
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Алексей517 писал(а):
Здравствуйте, такой вопрос. Я сделал проект электроснабжения офисного здания, где на первом этаже находится парковка. У меня идет магистраль от 1 до 5 этажа. С 2 по 5 это обычные офисные этажные щитки, а на 1 этаже щит автопарковки( освещение + дренажные насосы) Заказчик выставил замечание, что так делать (подключать офисных потребителей черезе автостоянку) нельзя, у автостоянки должен быть свой стояк.
Вопрос: прав ли заказчик? (он ни на что не сослался, просто так не делают) П.С. по сути я же не подключаю через автостоянку, щит Авто также присоединяется к общему стояку.
Спасибо всем кто ответит или напишет свое мнение.
Сходу сложно сослаться на какой-то норматив, но я заказчика поддерживаю. Хотелось бы увидеть вашу схему электроснабжения для большего понимания. Вы что всех потребителей повесили на один стояк?
Заголовок сообщения: Re: Одна магистраль для офисных потребителей и автостоянки
Добавлено: 13 янв 2023, 04:44
Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19 Сообщений: 32 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо, нашел уже нашел ответ.
СП 113.13330.2016" Свод правил. Стоянки автомобилей. 6.1.4 Сети инженерно-технического обеспечения стоянок автомобилей должны быть автономными от инженерных сетей других пожарных отсеков.
Заголовок сообщения: Re: Одна магистраль для офисных потребителей и автостоянки
Добавлено: 15 янв 2023, 10:19
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий"
8.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания. 8.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (17.3 настоящего свода правил и 7.1 [4]). При этом у каждого потребителя должно устанавливаться самостоятельное ВРУ. Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ (обособленный ввод) для всех встроенных помещений и установка индивидуальных ВРУ у каждого собственника.
Заголовок сообщения: Re: Одна магистраль для офисных потребителей и автостоянки
Добавлено: 17 янв 2023, 05:35
Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19 Сообщений: 32 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий"
8.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания. 8.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (17.3 настоящего свода правил и 7.1 [4]). При этом у каждого потребителя должно устанавливаться самостоятельное ВРУ. Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ (обособленный ввод) для всех встроенных помещений и установка индивидуальных ВРУ у каждого собственника.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения