Jlampa писал(а):
Электрокотел 3-х фазный, по 2 ТЭНа на фазу по 4,5 кВт каждый. При включении котла в ВРУ горят преды (63 А) на двух фазах. На котел стоит автомат на 50 А. Работает минуты 2 и сгорают преды. Автомат рабочий, ТЭНы рабочие, на корпус и между собой не пробивают,проводка в порядке. На что обратить внимание? (Может быть такое, что ТЭН начнет пробивать при нагревании до определенной температуры?)
Вообще то тип котла ,схема включения тэнов(звезда,треугольник) неизвестна ,какая нагрузка ВРУ(может там уже за 100А ,на предохранителях) тоже понятия не имеем......
В общем "Отгадай мелодию...."
k-igor писал(а):
Возможно из-за пусковых токов. Замерьте клещами ток по фазам.
Про клещи идея хорошая ,но
откуда пусковые токи на тэнах.....