Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по оформлению мелких электрических сборок. Скажем есть распределительный щит ЩР-1 от него запитано освещение и розетки какого-либо помещения, но не напрямую а через корпус модульный (BOX) на 1-3 автомата. Как должен оформляться данный BOX? Схема, маркировка должны присутствовать?
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
ГОСТ Р 51778-2001 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: 6.2.25 На оперативной панели щитка должна выполняться маркировка защитных аппаратов групповых цепей порядковыми номерами. Рядом с номерами аппаратов должны быть предусмотрены места для последующей записи их назначения. Назначение аппаратов допускается указывать на табличке, которая может быть размещена на внутренней стороне дверцы. Электрическая схема щитка должна приводиться в эксплуатационном документе.
ПТЭЭП: 2.12.5. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников*, соответственно, через них получающих питание...
Зарегистрирован: 23 апр 2020, 07:29 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
ПТЭЭП: 2.12.5. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников*, соответственно, через них получающих питание...
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
В таком случае значения номинального тока указано непосредственно на автомате, схема тоже часто бывает на нём. Достаточно будет добавить указание о диспетчерском наименовании, назначении группы. Если групп будет более одной, то схему соединения привести уже возможно, например на боковой стене щита. Не всегда ясно о количестве вводов, наличии вводного автомата и т.д.
Зарегистрирован: 23 апр 2020, 07:29 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
В таком случае значения номинального тока указано непосредственно на автомате, схема тоже часто бывает на нём. Достаточно будет добавить указание о диспетчерском наименовании, назначении группы. Если групп будет более одной, то схему соединения привести уже возможно, например на боковой стене щита. Не всегда ясно о количестве вводов, наличии вводного автомата и т.д.