Всем здрасти. Проблема вот в чём,установлен насос,трёхфазный мотор (потребляет 13,5А) включён через пускатель (32А) с теплушкой (20А) работает от механического датчика давления на входе автомат (32А). Периодически выбивает автомат,причём в момент отключения насоса,но не всегда. Теплушка не отключается. Менял всё-пускатель,автомат,проверил весь монтаж,прозвонил мотор всё в норме. Подскажите как с этим разобраться. Вроде нашёл причину,при отключение подачи воды происходит гидроудар по датчику(давление 8,5) и он создаёт дребезг контактов пускателя что приводит к выбиванию автомата. Теперь проблемка сделать задержку включения-выключения где-то на 0,5 секунды. Может кто подскажет как это сделать.