Зарегистрирован: 17 мар 2022, 12:38 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые коллеги, нужна ваша помощь! Ситуация такая... Имеется воздушный компрессор, на котором стоит асинхронный двигатель 11 квт. И ДГУ 15 квт. Дгу запросто тянул данный компрессор, но эл двигатель сгорел. Купили и поставили идентичный, но теперь при включении компрессора эл двигатель еле крутится. По напрядению идёт сильная просадка, между фазами по 200, фаза 0 вообще 90. Сам дизель не проседает и обороты не качаются, через минуту работы отключается автомат цепи. При подключении к сети компрессор работает отлично, напряжение между фазами 400 и фаза 0 220. Как думаете, в чём может быть проблема? Я склоняюсь к неисправности генератора. Как думаете?