Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 28 мар 2015, 13:10
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Какую именно модель, и характеристики УЗИП выбирать ?
Если у вас воздушный ввод, то нужно брать класс I (В). Схему подключения вашего УЗИП в щите учета смотрите в схеме как для ВРУ. УЗИП ставится между фазой и PE.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 28 мар 2015, 20:49
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
3-EFFECT писал(а):
Какую именно модель, и характеристики УЗИП выбирать ?
Если у вас воздушный ввод, то нужно брать класс I (В). Схему подключения вашего УЗИП в щите учета смотрите в схеме как для ВРУ. УЗИП ставится между фазой и PE.
От ТП до моей опоры - ВЛ 0,4 кВ, не СИП, а голые алюминиевые провода, а к себе буду заводить с СИП.
То есть УЗИП будет стоят первым, при подключении с опоры, еще до счетчика, он подключается следующим образом: вверху у него будет 1 контакт, и внизу 1, так вот, к верхнему контакту подключается фаза , потом она от туда же и забирается на счетчик, а снизу подключаем на заземляющею шинку. Выходит 2 контакта ( фазовая и PE ) ? А нулевого контакта у него нету, ноль в моем ВРУ с опоры, сразу придет на счетчик выходит ? Система заземления TT. Или не совсем правильно понимаю ? не могли бы мне быстренько наглядно нарисовать ? Одна ступень защиты от ИП хватает в моем случае ?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 29 мар 2015, 06:20
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
k-igor писал(а):
3-EFFECT писал(а):
Какую именно модель, и характеристики УЗИП выбирать ?
Если у вас воздушный ввод, то нужно брать класс I (В). Схему подключения вашего УЗИП в щите учета смотрите в схеме как для ВРУ. УЗИП ставится между фазой и PE.
От ТП до моей опоры - ВЛ 0,4 кВ, не СИП, а голые алюминиевые провода, а к себе буду заводить с СИП.
То есть УЗИП будет стоят первым, при подключении с опоры, еще до счетчика, он подключается следующим образом: вверху у него будет 1 контакт, и внизу 1, так вот, к верхнему контакту подключается фаза , потом она от туда же и забирается на счетчик, а снизу подключаем на заземляющею шинку. Выходит 2 контакта ( фазовая и PE ) ? А нулевого контакта у него нету, ноль в моем ВРУ с опоры, сразу придет на счетчик выходит ? Система заземления TT. Или не совсем правильно понимаю ? не могли бы мне быстренько наглядно нарисовать ? Одна ступень защиты от ИП хватает в моем случае ?
Система заземления у вас будет TN-C-S. С опоры в ваш щит придет не N, а PEN. Схема подключения однофазного счетчика. УЗИП на схеме там не показан, думаю сообразите, его включить после вводного автомата.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 29 мар 2015, 07:47
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вот нарисовал, или сюда надо будет еще 1 АВ конкретно для УЗИП ? Что не правильно ? Просмотрел вот этот ролик http://www.youtube.com/watch?v=CJGXQhB_HNU . Я свой заземляющий PE проводник не буду соединять с PEN.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 29 мар 2015, 08:40
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Вот нарисовал, или сюда надо будет еще 1 АВ конкретно для УЗИП ? Что не правильно ? Просмотрел вот этот ролик http://www.youtube.com/watch?v=CJGXQhB_HNU . Я свой заземляющий PE проводник не буду соединять с PEN.
Вроде все верно)) По поводу защитного автомата для УЗИП. Вопрос спорный. Желательно поставить свой автомат, но производители говорят, что его можно не ставить, если вводной автомат имеет небольшой номинал. Недавно ИЕК проводил вебинар по УЗИП. Я когда делал, экономил на всем. Давно хочу написать статью про идеальный электрический щит, где будет предусмотрены все, что надо, для тех у кого толстый кошелек))) Я бы все-таки уравнял потенциалы между PE и N, т.е нужно поставить перемычку шинами. Вот еще интересный ролик по теме:
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 29 мар 2015, 09:40
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я бы все-таки уравнял потенциалы между PE и N, т.е нужно поставить перемычку шинами. - Пишете Вы. Не могли бы поподробней сказать про перемычку, чтоб уравнять потенциалы, а если перемычку не ставить, как и на что это влияет ? Если перемычка - система заземления TN-C-S, без перемычки - TT.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 29 мар 2015, 12:52
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Я бы все-таки уравнял потенциалы между PE и N, т.е нужно поставить перемычку шинами. - Пишете Вы. Не могли бы поподробней сказать про перемычку, чтоб уравнять потенциалы, а если перемычку не ставить, как и на что это влияет ? Если перемычка - система заземления TN-C-S, без перемычки - TT.
Электробезопасность увеличиваем. При однофазном вводе трудно сказать какие будут преимущества, кроме того что потенциалы N и PE будут равны, хотя наверное свою роль сыграет, когда произойдет обрыв нуля в воздушной линии вблизи ТП. У вас будет ноль гарантированно имить дополнительное заземление.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 29 мар 2015, 14:30
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Разве мне как раз и не надо, чтоб при обрыве нуля, приходящего с ТП свой контур заземления не был задействован для работы как ноль ? Подробно кто-нить знает как установить все 3 ступени защиты УЗИП ? Класс B,C,D. Каких марок, какие номиналы выбирать, исходя из чего... ?
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 30 мар 2015, 06:49
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Разве мне как раз и не надо, чтоб при обрыве нуля, приходящего с ТП свой контур заземления не был задействован для работы как ноль ? Подробно кто-нить знает как установить все 3 ступени защиты УЗИП ? Класс B,C,D. Каких марок, какие номиналы выбирать, исходя из чего... ?
Здесь все зависит от качества заземлителей опор. Если заземлители опор в норме, то бояться обрыва нуля не стоит. Класс В в щите учета. Класс С в распределительном щите дома - по желанию. Класс D рядом с защищаемым оборудованием - по желанию. Вы действительно хотите установить себе все ступени?