Зарегистрирован: 10 дек 2022, 08:14 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, хотел попросить в очередной раз помощи и совета профессионалов. Сейчас по новой переделываем проводку в квартире и составили такую схему. Сразу скажу что собираем все специально на 2-х полюсных автоматах. Есть ряд вопросов:
1. Верно ли все в схеме подключения? 2. Не надо ли поменять основное УЗО и реле местами (типа "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → общее УЗО → реле напряжения → группа автоматов")? 3. Может быть есть смысл просто убрать узо и поставить дифф. автомат на входе в квартиру (вместо автомата на 50А) и после него реле напряжения. То есть было "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → реле напряжения → общее УЗО → группа автоматов", а сделать "пакетный автомат → счетчик → дифф. автомат на входе в квартиру → реле напряжения → группа автоматов". 4. Если не затруднит, проверьте пожалуйста номиналы автоматов (особенно тех, что выделены розовым).
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Схема автоматов и номинал
Добавлено: 16 дек 2022, 09:33
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Marsupilami писал(а):
:?: Здравствуйте, хотел попросить в очередной раз помощи и совета профессионалов. Сейчас по новой переделываем проводку в квартире и составили такую схему. Сразу скажу что собираем все специально на 2-х полюсных автоматах. Есть ряд вопросов:
1. Верно ли все в схеме подключения? 2. Не надо ли поменять основное УЗО и реле местами (типа "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → общее УЗО → реле напряжения → группа автоматов")? 3. Может быть есть смысл просто убрать узо и поставить дифф. автомат на входе в квартиру (вместо автомата на 50А) и после него реле напряжения. То есть было "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → реле напряжения → общее УЗО → группа автоматов", а сделать "пакетный автомат → счетчик → дифф. автомат на входе в квартиру → реле напряжения → группа автоматов". 4. Если не затруднит, проверьте пожалуйста номиналы автоматов (особенно тех, что выделены розовым).
Чтобы не было проблем с сетевой компанией, я бы вам посоветовал сделать так: 1 Перед счетчиком поставить автомат на 50А. Если квартира с электроплитой обычно так)) 2 Вместо общего автомата поставить общее УЗО (противопожарное, селективное) на 100мА, затем реле. 3 Розеточные группы должны быть защищены УЗО. Поэтому нужно автоматы менять на дифы либо ставить дополнительные УЗО, если там подключаются розетки. 4 Провод 6мм2 поменять на 10мм2. 5 Автомат кухня 25А...скорее всего завышен.
Заголовок сообщения: Re: Схема автоматов и номинал
Добавлено: 16 дек 2022, 11:08
Зарегистрирован: 10 дек 2022, 08:14 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Marsupilami писал(а):
:?: Здравствуйте, хотел попросить в очередной раз помощи и совета профессионалов. Сейчас по новой переделываем проводку в квартире и составили такую схему. Сразу скажу что собираем все специально на 2-х полюсных автоматах. Есть ряд вопросов:
1. Верно ли все в схеме подключения? 2. Не надо ли поменять основное УЗО и реле местами (типа "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → общее УЗО → реле напряжения → группа автоматов")? 3. Может быть есть смысл просто убрать узо и поставить дифф. автомат на входе в квартиру (вместо автомата на 50А) и после него реле напряжения. То есть было "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → реле напряжения → общее УЗО → группа автоматов", а сделать "пакетный автомат → счетчик → дифф. автомат на входе в квартиру → реле напряжения → группа автоматов". 4. Если не затруднит, проверьте пожалуйста номиналы автоматов (особенно тех, что выделены розовым).
Чтобы не было проблем с сетевой компанией, я бы вам посоветовал сделать так: 1 Перед счетчиком поставить автомат на 50А. Если квартира с электроплитой обычно так)) 2 Вместо общего автомата поставить общее УЗО (противопожарное, селективное) на 100мА, затем реле. 3 Розеточные группы должны быть защищены УЗО. Поэтому нужно автоматы менять на дифы либо ставить дополнительные УЗО, если там подключаются розетки. 4 Провод 6мм2 поменять на 10мм2. 5 Автомат кухня 25А...скорее всего завышен.
1. Получается до счетчика просто автомат на 50А? 2. А в чем разница противопожарного селективного УЗО и обычного УЗО? 3. Зачем ставить еще УЗО, если на входе в квартиру вы порекомендовали поставить УЗО? То есть счетчик -> УЗО -> Реле 4. 10 мм2 я мало вероятно что смогу поставить, электрик их управляющей компании на 6 мм2 ругался то 5. Чайник, микроволновка, холодильник, блендер могут одновременно работать, а если сезон закаток, то КПД жены мне кажется все 20 киловатт )))
Заголовок сообщения: Re: Схема автоматов и номинал
Добавлено: 16 дек 2022, 11:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Marsupilami писал(а):
k-igor писал(а):
Marsupilami писал(а):
:?: Здравствуйте, хотел попросить в очередной раз помощи и совета профессионалов. Сейчас по новой переделываем проводку в квартире и составили такую схему. Сразу скажу что собираем все специально на 2-х полюсных автоматах. Есть ряд вопросов:
1. Верно ли все в схеме подключения? 2. Не надо ли поменять основное УЗО и реле местами (типа "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → общее УЗО → реле напряжения → группа автоматов")? 3. Может быть есть смысл просто убрать узо и поставить дифф. автомат на входе в квартиру (вместо автомата на 50А) и после него реле напряжения. То есть было "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → реле напряжения → общее УЗО → группа автоматов", а сделать "пакетный автомат → счетчик → дифф. автомат на входе в квартиру → реле напряжения → группа автоматов". 4. Если не затруднит, проверьте пожалуйста номиналы автоматов (особенно тех, что выделены розовым).
Чтобы не было проблем с сетевой компанией, я бы вам посоветовал сделать так: 1 Перед счетчиком поставить автомат на 50А. Если квартира с электроплитой обычно так)) 2 Вместо общего автомата поставить общее УЗО (противопожарное, селективное) на 100мА, затем реле. 3 Розеточные группы должны быть защищены УЗО. Поэтому нужно автоматы менять на дифы либо ставить дополнительные УЗО, если там подключаются розетки. 4 Провод 6мм2 поменять на 10мм2. 5 Автомат кухня 25А...скорее всего завышен.
1. Получается до счетчика просто автомат на 50А? 2. А в чем разница противопожарного селективного УЗО и обычного УЗО? 3. Зачем ставить еще УЗО, если на входе в квартиру вы порекомендовали поставить УЗО? То есть счетчик -> УЗО -> Реле 4. 10 мм2 я мало вероятно что смогу поставить, электрик их управляющей компании на 6 мм2 ругался то 5. Чайник, микроволновка, холодильник, блендер могут одновременно работать, а если сезон закаток, то КПД жены мне кажется все 20 киловатт )))
Еще вопрос по номиналу Реле.
1 У вас там был 63А, нужно 50А. 2,3 Назначение противопожарного - защита от пожара, а не от поражения электрическим током. Оно срабатывает чуть медленнее по сравнению с обычным. Если поставите обычное на 30мА, то возможны ложные срабатывания. Я бы вам пособетовал бы ставить на все отходящие группы дифавтоматы, а на вводе вместо УЗО - выключатель нагрузки. В своем доме я именно так и собираюсь делать. Возникает встречныый вопрос, а зачем вы в ванную и туалет поставили дифы, есле у вас на вводе было УЗО?)) 4 А смысл тогда ставить автомат на 50А, если провод 6мм2. У вас провод будет работать на пределе. Может и ничего не случится, как повезет)) 5 А какое сечение провода у вас будет? 3х2,5?