Заголовок сообщения: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО
Добавлено: 26 мар 2017, 22:55
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 22:46 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток форумчане. Возник такой вопрос, я хочу расположить распределительные щитки и щитки освещения в коридорах детского сада встроенного монтажа. Архитектор/конструктор просит выбрать оборудование навесного монтажа, т.к. по экономическим причинам, не хочет увеличивать толщину стен. Я помню что в каких-то нормах этот вопрос регламентируется, но не могу найти в каких. Помогите пожалуйста обосновать выбранный вариант согласно нормам.
Заголовок сообщения: Re: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО
Добавлено: 27 мар 2017, 07:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
QuZAR писал(а):
Доброго времени суток форумчане. Возник такой вопрос, я хочу расположить распределительные щитки и щитки освещения в коридорах детского сада встроенного монтажа. Архитектор/конструктор просит выбрать оборудование навесного монтажа, т.к. по экономическим причинам, не хочет увеличивать толщину стен. Я помню что в каких-то нормах этот вопрос регламентируется, но не могу найти в каких. Помогите пожалуйста обосновать выбранный вариант согласно нормам.
На какие нормы ориентироваться? РБ, РФ? Какой ширины коридор, эвакуационная ширина прохода? Например, в РБ если эвакуационная ширина прохода соблюдается, то можно и навесной щит.
Заголовок сообщения: Re: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО
Добавлено: 28 мар 2017, 07:21
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
QuZAR писал(а):
В РФ, ширина коридора 1.4м. В данном случае следует оставлять требуемую ширину путей эвакуации, с учетом глубины щита? Я правильно понял вашу мысль?
Ширина 1400мм, щит освещения 120мм, следовательно в свету у нас получится 1280мм. У архитектора нужно уточнить какая там эвакуационная ширина должна быть. Такие сейчас действуют правила в РБ, в РФ нужно уточнить, т.к. раньше мы делали щиты на путях эвакуации только скрыто. Нужно поднять нормативный документ по эвакуации для РФ. Также можно рассмотреть установку щита в углу, чтобы он никому не мешал, если позволяет коридор.
В РБ есть такой документ ТКП 45-2.02-279-2013 (02250)(Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре):
Цитата:
5.1.28 В коридорах не допускается предусматривать устройство встроенных шкафов, за исключением шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Приборы отопления, мебель и другое оборудование(изделия), установленное на путях эвакуации, а также элементы строительных конструкций не должны уменьшать минимальную эвакуационную ширину прохода на высоте до 2 м от уровня пола.
Заголовок сообщения: Re: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО
Добавлено: 28 мар 2017, 07:27
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Согласно СП 1.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ):
Цитата:
4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения