Заголовок сообщения: Климатическое исполнение греющих кабелей
Добавлено: 14 ноя 2019, 17:33
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43 Сообщений: 109 Откуда: Россия Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:3 раз.
Добрый день. При проверке проекта проектным институтом в мой адрес было направлено замечание, а именно: "Указать климатическое исполнение". Данное замечание было выставлено в разделе спецификации напротив таких элементов, как: греющий кабель резистивный, саморегулирующий греющий кабель, монтажная лента для крепления на кровле, крепление для г.кабеля в желобе, датчик температуры уличный. По данным позициям совсем нигде не указывают категории климатического исполнения. Нашел только ГОСТ Р МЭК 60800-2012, но итам ни слова про кл.исполнение. Может кто сталкивался с таким вопросом?
Заголовок сообщения: Re: Климатическое исполнение греющих кабелей
Добавлено: 14 ноя 2019, 17:57
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Тырдым писал(а):
Добрый день. При проверке проекта проектным институтом в мой адрес было направлено замечание, а именно: "Указать климатическое исполнение". Данное замечание было выставлено в разделе спецификации напротив таких элементов, как: греющий кабель резистивный, саморегулирующий греющий кабель, монтажная лента для крепления на кровле, крепление для г.кабеля в желобе, датчик температуры уличный. По данным позициям совсем нигде не указывают категории климатического исполнения. Нашел только ГОСТ Р МЭК 60800-2012, но итам ни слова про кл.исполнение. Может кто сталкивался с таким вопросом?
По-моему глупое замечание, т.к. данное оборудование предназначено для эксплуатации на улице. 1 Задайте вопрос производителю. 2 Не заморачиваясь, напишите У1.
Заголовок сообщения: Re: Климатическое исполнение греющих кабелей
Добавлено: 14 ноя 2019, 20:38
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43 Сообщений: 109 Откуда: Россия Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:3 раз.
Немного покопался, наткнулся на ГОСТ 15150-69. П.2.8. на мой взгляд всё объясняет. Требовать климатического исполнения от греющего кабеля излишне. Поправьте если не прав.
Заголовок сообщения: Re: Климатическое исполнение греющих кабелей
Добавлено: 15 ноя 2019, 15:05
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Тырдым писал(а):
Немного покопался, наткнулся на ГОСТ 15150-69. П.2.8. на мой взгляд всё объясняет. Требовать климатического исполнения от греющего кабеля излишне. Поправьте если не прав.
Не совсем то. Здесь нужно запрашивать информацию у производителя. А вдруг ваш кабель для обогрева трубопроводов, монтаж под изоляцию... в данном случае он может быть и У2. Условно кабель можно на солнце монтировать или нет.