Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55 Сообщений: 24 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день коллеги. У меня вопрос по расчету контура заземления. Для расчета заземления использую программку "Электрик 7.6". Но УВЫ получаю всегда разные данные. Рассчитываю вручную и получаю совсем другие значения. на что стоит ориентироваться? данные для проектирования: Стальной стержень L=3метра, диам. 12 мм. Удельное сопр.грунта 150 Ом*м, верхнего и нижнего. толщина верхнего слоя = 1 м. Заглубление заземлителя = 0,7 м . Климатические коэф. для верхнего 1,6, горизонтального - 3,5. Полоса горизонтальная 50х4 мм
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Добрый день коллеги. У меня вопрос по расчету контура заземления. Для расчета заземления использую программку "Электрик 7.6". Но УВЫ получаю всегда разные данные. Рассчитываю вручную и получаю совсем другие значения. на что стоит ориентироваться? данные для проектирования: Стальной стержень L=3метра, диам. 12 мм. Удельное сопр.грунта 150 Ом*м, верхнего и нижнего. толщина верхнего слоя = 1 м. Заглубление заземлителя = 0,7 м . Климатические коэф. для верхнего 1,6, горизонтального - 3,5. Полоса горизонтальная 50х4 мм
При этих данных ответы получаются - разными.
Подскажите может я не правильно что то считаю!!!
А какое количество стержней? Или какое сопротивление хотите получить?
Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55 Сообщений: 24 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Если считаю вручную то получается порядка 15 шт. а если через "Электрик" то получается все 24 шт. Нормируемое сопротивление 380/220В 4 Ом. - вроде как!!! ( на вводе в здание)
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Если считаю вручную то получается порядка 15 шт. а если через "Электрик" то получается все 24 шт. Нормируемое сопротивление 380/220В 4 Ом. - вроде как!!! ( на вводе в здание)
А поподробнее...у вас ТП находится в здании? 4Ом - это для подстанций.
Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55 Сообщений: 24 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В общем - это строительство производственно-проектного 3 этажного здания. внутри цех и проектное бюро. Подключаться оно будет по 2 категории от КТП, которая будет строится. Нормируемое сопротивление заземления должно быть не более четырех Ом.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Hermit_78 писал(а):
В общем - это строительство производственно-проектного 3 этажного здания. внутри цех и проектное бюро. Подключаться оно будет по 2 категории от КТП, которая будет строится. Нормируемое сопротивление заземления должно быть не более четырех Ом.
КТП где находится? Внутри здания или отдельно стоящее?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Отдельно стоящая примерно в 500 метрах- только будет строится!!!!!
Вы наверное так и не поняли к чему я вас веду... С чего вы взяли что вам нужно 4 Ом, а не 30 Ом? У вас есть какое-то специфическое оборудование (медицинское и т.п.), которое требует 4 Ом? 4 Ом - это для строящейся ТП будете делать контур, а для здания - 30 Ом.
Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55 Сообщений: 24 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В том то и дело что нет у меня медицинского оборудования. Но в разных нормативных документах - везде прописывают разное сопротивление для - заземления. В одних - действительно 30, в других - 10 . Вот и в заблуждение вводит меня!!! Т.е. для вновь проектируемых зданий - 30 Ом? Хотя мой предшественник рассчитывал заземление производственного корпуса именно на 4 Ом. Если смотреть ПУЭ 1.7.103 то сопротивление - 10 Ом должно быть.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Hermit_78 писал(а):
В том то и дело что нет у меня медицинского оборудования. Но в разных нормативных документах - везде прописывают разное сопротивление для - заземления. В одних - действительно 30, в других - 10 . Вот и в заблуждение вводит меня!!! Т.е. для вновь проектируемых зданий - 30 Ом? Хотя мой предшественник рассчитывал заземление производственного корпуса именно на 4 Ом. Если смотреть ПУЭ 1.7.103 то сопротивление - 10 Ом должно быть.
Внимательно читайте... 10 Ом это для опор. Для ТП см. п.1.7.101 (4Ом) Для вашего здания достаточно 30 Ом. (2 электрода по 5 м либо 3 электрода по 3м).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения